各位好,我是威倫和PLC的初學者,現在手上有一臺MT506MV的觸摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在將梯形圖下載到PLC和圖形下載到觸摸屏后,系統參數里都設置好了,電纜選用的是觸摸屏產品里配置的一分二的電纜,在物理鏈路和通信鏈路上應該都沒什么問題,可為什么老是顯示:PLC 沒有響應呢? 是不是和我的元件地址設置有關?因為這個地址的對應關系一直沒搞懂,有沒有人可以詳細解答下?還有個問題就是通信協議是不是要選擇主從通信協議?觸摸屏要觸控PLC應該是對相應地址的一個讀寫過程,那么程序該怎么寫呢?不知道這個理解有沒有錯誤 謝謝了! |
---|---|
|
常州工控人
級別: 略有小成
|
3個原因:1是系統參數 2是通信電纜 3是地址對應 你的那個一分二的電纜估計是觸摸屏的下載電纜而不是屏與PLC的連接電纜 通訊口類型:RS485 default 9600 8位 1位 偶校驗 PLC站號:2 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wittyzx
級別: *
|
謝謝!不過那一分二的電纜應該沒問題,它是一個口接PC機的,一個口接PLC的,校驗一定要設成偶校驗嗎?還有就是地址對應有點看不懂,例如:PLC的I0.0對應到觸摸屏上是多少? |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
1、嚴格按照觸摸屏的操作手冊上寫的那樣進行系統設置,還有做通訊線 2、當按第一條做了后,還不能通訊上的話,在通訊線的任一端加終端電阻,例如在觸摸屏那端的通訊接口的1和2號腳并聯上一個120歐的終端電阻 3、PLC上的I0.0,在屏上地址是I0,如果是M10.3,則對應屏是M103 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wittyzx
級別: *
|
按樓上的說法這地址對應的是十倍的關系嗎?說明書里寫的怎么那么復雜啊 |
---|---|
|