樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-17 19:24
拆下來清理一下灰塵。

有可能里面有灰塵導致電路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就會自我保護斷掉電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(bin1016) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1890 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131756 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-06-17 19:36
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1890 個
    工控威望: 2042 點
    下載積分: 11046 分
    在線時間: 809(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-12-28
    查看yerong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-06-17 22:17
    加個開關電源 不要用 plc上的24v  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yanshu
    加油中國
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 194 個
    工控威望: 5085 點
    下載積分: 5620 分
    在線時間: 196(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2024-05-16
    查看yanshu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-06-17 23:46
    看一下是不是因為發熱。拉低電壓。天熱這個比較容易發生。還有積塵問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 78372 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-26
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-06-18 08:37
    引用
    引用第2樓彭萬生于2021-06-17 19:36發表的  :
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!

    24V我是用外部的開關電源,內部的24V沒用,我去清理一下試試
    東隅已逝,桑榆非晚。
    rhoninli
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 244 個
    工控威望: 692 點
    下載積分: 1350 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2021-02-25
    最后登錄: 2022-08-09
    查看rhoninli的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-06-18 09:00
    24V電源加個絕緣檢測繼電器
    zhuyongxiong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 646 個
    工控威望: 4486 點
    下載積分: 5346 分
    在線時間: 450(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2024-12-28
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-06-18 09:29
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 78372 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-26
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-06-18 11:18
    引用
    引用第7樓zhuyongxiong于2021-06-18 09:29發表的  :
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象

    變頻器沒有報警,也無其它報警,直接停機,監視PLC,也沒發現什么報警報錯,
    外圍故障無法排除,現在懷疑就是外部故障,但是找不到故障點,很麻煩。
    東隅已逝,桑榆非晚。
    工控楊永信
    、123
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 1548 點
    下載積分: 1045 分
    在線時間: 249(小時)
    注冊時間: 2019-06-19
    最后登錄: 2024-10-04
    查看工控楊永信的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-06-18 11:27
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路
    互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
    zhuyongxiong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 646 個
    工控威望: 4486 點
    下載積分: 5346 分
    在線時間: 450(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2024-12-28
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-06-18 11:30
    變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 78372 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-26
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-06-18 14:08
    引用
    引用第9樓工控楊永信于2021-06-18 11:27發表的  :
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路

    這個是之前做的,現在都換成FX5U的PLC了,3U有沒有備用機了
    東隅已逝,桑榆非晚。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 久久永久影院免费| 国产一级毛片a午夜一级毛片| 成人综合色站| 精品国产九九| 国产欧美日韩精品在线| 高清性色生活片久久久| 国产在线播放91| 国产精品久久影院| 国产成人久久久精品一区二区三区| 久久98精品久久久久久婷婷| 国产男女免费视频| 国内精品久久久久久影院网站小说| 精品一区二区三区视频在线观看免 | 福利视频一区| 黄色在线免费播放| 韩国三级在线高速影院| 国产满18av精品免费观看视频| 美女网站色免费| 成人h网站| 国产福利专区| 久久久久久久国产精品影院| 精品综合久久久久97| 免费看a级黄色片| 免费一级视频在线播放| 国产精品久久久久毛片真精品| 国产一区二区三区视频在线观看| 国产天堂网| 国产白丝jk制服又刺激又舒服| 国产成人悠悠影院| 国产美女久久精品香蕉69| 国产片久久| 国产成人免费午夜在线观看 | 久久久不卡国产精品一区二区| 免费观看a级完整视频| 国产高清在线精品免费| 久久久久国产精品免费看| 国产女主播一区二区在线观看| 免费一级特黄特色大片∵黄| 精品999久久久久久中文字幕| 精品久久天干天天天按摩| 久久精品1|