13771165220
級別: 家園常客
|
做幾臺檢測設備,重復性動作頻率很高工位也較多,客戶要求用固態繼電器來驅動輸出,以前做項目一直用的中間繼電器,對固態還不是特別熟悉,有幾個問題問問大家, 固態繼電器是不是用晶體管的PLC直接驅動就可以?高頻率的通斷會影響壽命嗎?需不需要加什么保護措施。還有沒有其它需要注意的問題。 |
---|---|
|
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
|
是用晶體管,輸出直接到固態就可以了。沒見壞過PLC點的。一般固態的輸入電壓都很寬的。還有一點固態能承載的電流注意一下就可以了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
固態繼電器不能作為隔離開關使用,只能作為功率開關使用,即使輸出關斷也會有極小的殘余電流,也就是說不能完全關斷,面對敏感的器件由于漏電流可能會導致誤導通 除此以外和普通繼電器幾乎一模一樣,包括失效模式也是類似的,要么徹底失效不能開通,要么擊穿以后類似觸點粘連斷不開 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客
|
PLC晶體管輸出控制固態繼電器,建議串0.5A保險絲,再到固態線圈 樓主留言:非常感謝 |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
要控制武藏點膠控制器時,要加固態繼電器,響應時間快一些。點膠控制器本來也是通斷非常快的。 |
---|---|
|