請教一下各位,FX1N-60MR-001的COM輸入點接 外部電源+24V 也可以嗎? 最近去幫客戶檢修發現好幾個輸入點信號很不穩定,有時候有信號有時候又沒信號,行程開關也更換過新的。 他這個輸入端COM連接了+24V,那么我在電柜直接短接 X點與0V也是有時候無信號,有時候有信號,我就判斷為控制器輸入觸點壞了,這樣正確嗎。 我記得不需要加外部電源的,輸入X直接連C0M就有信號了。他這樣做的目的是為了方便接NPN三線傳感器? [ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新編輯 ] |
---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
應該接-24V,除非你的是源型PLC |
|
---|---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
普通的FX1N,后綴-001的,COM直接碰到X,輸入燈就亮。 PLC內部自己有電源。 千萬不要短接外面的24+。 可以短接外面的0V。 |
|
---|---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
|
PLC型號是 FX1N-60MR 輸入電壓是AC220V那么就是FX1N-60MR-001 這個應該是固定漏型NPN的吧 沒有源型的吧? 但是別人這個設備輸入端的COM接了+24V 好像也用了一年左右,輸入開關就 接了普通的行程開關 還有NPN傳感器,還有氣缸兩線傳感器 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
FX1N都的10多年前就停產了的產品,如果是原裝機,應該也老化了,如果比較新,不的國產貨就的翻新貨,有問題也很正常。 |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
|
目前要維修的話也是更換新的FX3GA-60MR就可以了, 但是得找出個原因來,是這個接線問題引起的還是別的上面原因引起的壞觸點。 |
---|---|
|