wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
圖片:
本人有一臺三凌3UPLC是臺彎人寫的序(機子臺彎產),近來用不了所有輸出點都無動作,本以為PLC壞了 買了個新的換,在原機子上下載了程序,上傳到電腦上重新下載的PLC上,可是還是不能運行,(所有輸出端無動作,輸出指示燈也不動作),但電腦聯機監視輸出點是接通了的,可是PLC就是不工作。各位大俠有知道的嗎 |
---|---|
|
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客
|
M8034是禁止所有輸出,為1禁止輸出,為0恢復正常。檢查程序為什么M8034被置位了,如果是安全方面問題,需從源頭解決問題,再復位M8034。 |
---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
|
PLC的程序一般寫好了,都不會有問題的吧. 小開關有沒有打到RUN. S/S有沒有接錯線. |
|
---|---|---|
|