15950083279
級別: 探索解密
|
兩臺一樣的設備,私服參數一樣,PLC參數設置一樣,PLC程序校驗也一樣,但其中有一臺JOG的時候只能正方向,改一下私服里面的正反轉邏輯,又只能反方向。把J4口的信號也對了一遍,沒發現異樣,有沒有遇到過這種情況的老兄請教一下;蛘呓o個建議往哪個方向排查。 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
那就檢查方向信號是否接通,或者正反轉極限位 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
15950083279
級別: 探索解密
|
FX5U
|
---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
5U的話你就要檢查一下軸參數設定回原點的方向了 |
---|---|
|
21年轉行自動
級別: 探索解密
|
如果是伺服JOG點動就是伺服有問題,如果是PLC控制的話,要看一下控制方式,檢查一下接線 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
接線看看對嗎?還有就是脈沖與方向對調一下看看PLC本體輸出點正常與否 |
|
---|---|---|
|