思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 2352 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2024-12-28
查看木林森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-24 09:03
各位大神項目用的NPN傳感器還是PNP傳感器多
以往用的都是日系或國產的,一直用的NPN輸入,直到今天用西門子PLC玩一下PTO,結果電機不動,折騰半天才發現西門子是共陰輸出。。。。。
網上查閱資料發現歐系輸入也是用PNP的多
所以各位老司機在項目中用的什么類型多呢?
18977362065
知易行難
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 273 點
下載積分: 11391 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2019-02-27
最后登錄: 2023-09-27
查看18977362065的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-24 09:14
NPN和PNP 用起來差不多的,主要還是看PLC支持什么類型的輸入
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 2352 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2024-12-28
查看木林森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-24 11:41
引用
引用第1樓18977362065于2021-11-24 09:14發表的  :
NPN和PNP 用起來差不多的,主要還是看PLC支持什么類型的輸入

還是有區別的,一個不容易漏電,一個不容易受干擾,現在主流的晶體管類型PLC都支持兩種類型輸入,所以選擇什么類型輸入還是看自己喜好或項目需求的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(靜芳) 輸出很多改不了
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2847 個
    工控威望: 3619 點
    下載積分: 3521 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-28
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-11-24 11:43
    現在新出PLC幾乎都支持PNP,NPN,
    大多仍沿用之前習慣,歐系多用PNP,日系用NPN
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1541 個
    工控威望: 1764 點
    下載積分: 6257 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-12-12
    查看langui的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-11-24 15:38
    輸入PNP,NPN都支持,輸出小日本一般都是漏型輸出,西門子的是源型輸出。
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1806 個
    工控威望: 1952 點
    下載積分: 114104 分
    在線時間: 1962(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-12-27
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-06-28 09:44
    引用
    引用第4樓langui于2021-11-24 15:38發表的  :
    輸入PNP,NPN都支持,輸出小日本一般都是漏型輸出,西門子的是源型輸出。

    俺給日本豐田做的配套項目,日本人要求必須用PNP.說是安全,搞不懂
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    貓幻幻
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 100 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 464 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2021-12-28
    最后登錄: 2024-12-27
    查看貓幻幻的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-07-01 09:33
    日系基本都是npn,歐洲方向基本都是pnp。基本算是個習慣和沿用問題。

    說pnp安全主要是因為負責兩側一側是固定的低電平。當時是小日本給的解釋,雖然我覺得也不是很嚴謹。


    說起來當時在日企做歐洲向的設備采用PNP型的,其他日本,美國,東南亞還有中國的一律是NPN
    祈12345
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 374 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2021-06-04
    最后登錄: 2024-07-17
    查看祈12345的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-07-04 10:49
    說簡單點就是一個24v輸出一個0v輸出,再看你要接什么輸入,形成回路,就行了
    skyvenxia
    skyvenxia
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 135 點
    下載積分: 16628 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2013-04-23
    最后登錄: 2024-02-20
    查看skyvenxia的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-07-04 13:38
    用繼電器可以轉換,但是比較繁,所以還是根據PLC類型提前選好傳感器型號
    deeply
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 3070 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2011-09-02
    最后登錄: 2024-11-28
    查看deeply的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-07-05 16:44
    看plc支持什么就用什么,一般電流大的還是npn好點
    qqc青春之歌
    深圳 好熱
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 4104 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2021-06-22
    最后登錄: 2024-12-28
    查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-07-09 12:26
    像這種電流檢測器傳感器  NPN  PNP同時支持。沒這個煩惱。
    LC20L-E.pdf (1349 K) 下载次数:14
    gkrjyzcl
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 637 點
    下載積分: 343 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2022-03-16
    最后登錄: 2024-12-28
    查看gkrjyzcl的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-07-09 13:38
    常規是日系NPN,德系PNP

    主站蜘蛛池模板: 国内精品视频在线播放一区| 国产精品福利午夜在线观看| 成人黄色在线观看视频| 成人看片黄a在线观看| 国产日韩欧美一区二区三区视频| 欧美aaaa在线观看视频免费| 久久综合免费| 国产99久久精品| 黄色免费三级| 成人免费xx| 久久精品a国产一级| 国产极品精频在线观看| 韩国三级特黄60分钟在线播放| 国产高清精品在线| 韩国美女三级韩国a级| 国产资源在线免费观看| 久视频免费精品6| 国产亚洲一区呦系列| 国产精品色午夜视频免费看| 激情视频在线免费观看| 蝌蚪自拍网二区| 九九在线免费视频| 国产精品免费视频一区一| 国产做a视频免费观看| 精品国产免费观看久久久| 国产区视频在线| 国产三级福利| 久久永久影院免费| 久久网国产| 国产在线麻豆自在拍91精品| 久久成人国产精品二三区| 麻豆国产精品视频| 精品欧美一区二区三区在线观看| 金发欧美一区在线观看| 精品乱码一区二区三区四区| 久久99国产精品二区不卡| 免费一看一级毛片全播放| 国产美女高清片免费观看| 国产freexxxx性播放麻豆| 精品国产人成在线| 成人午夜性视频欧美成人|