alex陳
級別: 正式會員
|
大佬們 請教一下 如在CCLINK中, 控制伺服跑位方式是先MOV坐標到執行電缸D中,然后再接通電缸M0 (M0為控制伺服跑位繼電器) 現在遇到的問題是 :一個按鈕不能同時傳數據和跑位置,這樣執行會有問題(總有一個軸不動),但是隔開暫時又沒想到好的辦法,特別是多軸同時動作時,更明顯,求大佬解答,謝謝! |
---|---|
|
alex陳
級別: 正式會員
|
不是的 我測試了幾次,發現就是數據滯后了,用同一個開關M同時觸發MOV和定位M,就會出現這種問題,有沒有辦法讓他先數據傳到位,再跑位?請指點一下,謝謝! |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
提前一步MOV位置 |
|
---|---|---|
|
alex陳
級別: 正式會員
|
解決了 謝謝指點 這個方式OK |
---|---|
|