圖片:
智能網關IGT-DSER支持多點對多點的PLC之間通訊,支持以太網,串口設備混合數據交換;無需編程開發,只須配置數據的起始地址和數量即可,支持熱插拔,斷電重啟后自恢復運行,支持網絡跨網段,在實際的工程項目中應用方便。本文是
羅克韋爾(AB)的Micro850的PLC與西門子S7-200Smart之間的通訊的案例。
在AB的Micro850的PLC內建立‘TAG_INT’、‘TAG_DINT’、‘TAG_REAL’3個全家變量,準備將其數值分別寫入到Smart的PLC的VW1000、VD1002、VD1006寄存器,數據類型分別為16位有符號整數、32位有符號整數、32位浮點數;再建立‘ARR_DINT’、‘ARR_REAL’兩個數組,分別用于接收來自Smart的VD800~VD836、VD900~VD936的數據。
通過IGT-DSER的參數配置軟件(
在附件中)通過網線連接上網關模塊后設置參數,網關的詳細配置如下圖:
參數設置完成后將參數下載到網關模塊,然后重啟。重啟完成后在通過參數設置軟件連接上IGT-DSER網關模塊讀取參數,如果有錯誤會在軟件的消息欄顯示出來,同時錯誤的數據行底色為紅色,須要根據狀態消息提示修改參數后再次下載重啟。
參數軟件帶有網絡檢查和數據監控功能,在‘工具’菜單里面,分別為‘查找設備/PING’、‘網關數據監控’,方便調試實現數據交互。
同時也可以通過PLC的編程軟件監控PLC的數據,確認數據傳輸的正確性,以下是羅克韋爾Micro850的數據監控截圖:
下圖是西門子S7-200Smart的數據監控截圖:
PLC之間通訊案例.rar (4569 K) 下载次数:132 可以看到Micro850的3個標簽的數據已經正常寫入到Smart的V區域了,在Smart內設置的數據一同樣寫入到Micro850的數組了。
三菱、西門子、歐姆龍等PLC都可以這種方式與支持Modbus協議的機器人、儀表等設備快速實現數據交互(
其它品牌的PLC之間通訊案例在附件中)。網關常用的PLC類型如下:
◆ FX: 三菱FX系列PLC ◆ QL: 三菱Q/L/R系列PLC
◆ AS: 三菱A系列PLC ◆ OM: 歐姆龍全系列PLC
◆ S72S: 西門子S7-200/Smart系列PLC ◆ S734: 西門子S7-300/400系列PLC
◆ S71K: 西門子S7-1200/1500系列PLC ◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC
◆ DVP: 臺達、信捷PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ KVS: 基恩士全系列PLC ◆ FTK: 永宏全系列PLC
◆ MSK: LS/LG全系列PLC ◆ KOY: 光洋全系列PLC
◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
◆ INO: 匯川全系列PLC ◆ GE: GE PAC/PLC系統
資料下載:
PLC之間通訊案例.rar (4569 K) 下载次数:132 [ 此帖被autoctrl在2024-05-27 10:56重新編輯 ]