hongtl
級別: 略有小成
|
各位大大好 如題所示 A系列去Q系列的程式會有相容性問題么? 還有就是換/升級PLC時候有什么小細節要注意呢 謝謝 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
IO程式差不多 主要是特殊模組的部分會有問題 BFM位置及IO位置不一樣 另外由於Q系列速度較快部分指令可能未等生效就結束了 之前在修改一套A改Q,裡面有用到高速計數模組計數復歸 直接轉譯會出問題沒有執行復歸,後來加個延時就正常 還有特殊指令 LDEA那類的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hongtl
級別: 略有小成
|
好的了解 那讀取和寫入時使用同一個軟件呢還是不同的? 軟件使用GX Developer , GX WORKS 2 ,還是 GX WORKS 3呢? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
A系列只能用GX Developer讀寫; 轉成Q后可用GX Developer 或GX WORKS |
---|---|