用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
![]() |
在實際系統中,車間里分布多臺PLC,需要用上位機軟件集中控制。通常所有設備距離在幾十米到上百米不等。在有通訊需求的時候,如果布線的話,工程量較大且不美觀,這種情況下比較適合采用無線通信方式。本方案以組態王和2臺西門子S7-200SMART為例,介紹組態王與多臺 PLC的無線Profinet協議通信實現過程。在本方案中采用了西門子PLC無線通訊終端DTD418M,作為實現無線通訊的硬件設備。 一、方案概述 本方案中,用戶無需更改網絡參數和原有程序,也不必了解協議細節,通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD418M,即可直接替換組態王與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現PLC無線以太網通訊。 ![]() 二、測試設備與參數 西門子PLC型號:S7-200Smart × 2臺 上位機:組態王6.55 × 1臺 無線通訊終端:DTD418MB × 3塊 主從關系:1主2從 通訊接口:RJ45接口 供電:12-24VDC 通訊協議:Profinet協議 傳輸距離:100米,1KM 三、接線方式 1. 上位機與DTD418M接線 用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位機的RJ45接口。 ![]() 2. PLC與DTD418M接線 用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。 ![]() 四、配置組態王TCP驅動文件 1.打開相關文件夾 2.搜索kvS7200.ini文件,以記事本的方式打開 五、組態王配置 1. 創建一個工程,輸入名稱,點擊“是” 2. 點擊設備選擇S7—200TCP驅動 3. 輸入邏輯名稱 4. 選擇任意串口或者默認 5. 設置200SMART PLC IP地址 6. 默認參數 六、設置組態王畫面 1. 數據詞典—定義變量 2.畫面—創建一個新畫面 3.關聯變量 ![]() 七、PLC程序的下載 1. 編寫一個啟停程序 2. 下載程序到PLC 八、測試方法 1、用組態王的M點按鈕控制PLC對應的Q點,同時在組態王上監測Q點輸出。。 2、給PLC的I點輸入信號,看組態王是否有監測到相應點的信號 |
|
---|---|---|
|