一、系統組成
昆侖通態使用三菱PLC FX2N通信口擴展485接口通過專用協議對 PLC 站點相應寄存器進行讀寫操作, 從而實現對站點工作狀態的控制。這種情況下三菱PLC專用無線通訊終端DTD435MC,可以使計算機遠程無線監控遠程站點。
二、從站PLC接線說明
DTD435MC提供標準RS485接口,與三菱FX2N的通信擴展板—485BD連接,進行本站數據的傳輸。485BD的RDA 與 SDA 短接,RDB 與SDB 短接,然后與 DTD435MC對應的 RS485端子A、B直連接線如下圖所示:
三、昆侖通態組態環境搭建
1.打開昆侖通態控制臺
2.創建工程畫面
本實例通過組態軟件實時控制 PLC 相應輸出寄存器,演示無線通信實時性和穩定性,分別創建 Y000-Y007 等八個按鍵,用于寫輸出狀態,創建 8 個文本顯示框分別顯示當前本地按鍵狀態(0 或者 1),0 表示斷開狀態,1 表示導通狀態,再創建 8 個指示燈分直接讀取 PLC 端的輸出寄存器狀態,工程界面如下圖所示:
3.創建設備窗口
父窗口選擇通用串口父設備,下掛兩個設備,選擇 FX 系列串口,分別為設備 0 和設備 1,用來分別讀寫相應寄存器的值。讀寫為兩個設備有效避免了計算機的寫操作在本地影響讀操作的正確性,應該直接從 PLC 端讀取數據。
4.設置串口父設備
選擇所使用的串口。設置如下圖所示:
子設備 0 屬性設置,選擇最小采集周期為 1000,通訊等待時間為 200,使用協議 4,不求校驗值,CPU 選擇為 FX2N。同樣設置設備1 。
設置設備0內部屬性,只寫通道 Y0000-Y0007。設置設備1內部屬性,只讀通道 Y0000-Y0007。創建實時數據庫,分別創建 X000-X007,Y000-Y007 到通道 Y0000-Y0007 上。
組態畫創建完成。
四、PLC 參數設定
PLC 按照以下參數設定,專用通信協議,7 E 1,波特率為 9600,H/W 類型選擇為 485,傳送順序格式與組態軟件相同,這里為格式 4,站號設置為 0 與設備地址對應。設置超時判定時間 50 以上:
五、實例總結
使用兩塊DTD435MC無線通訊終端,可以取代原有的485通訊線,實現三菱FX2N系列PLC與昆侖通態組態軟件的無線通信,并能實時穩定的進行檢測控制。