pdsbfwk
級別: 探索解密
|
本人使用三菱FX3U-4DA模塊輸出4-20mA信號,通道的輸出模式初始化了,數字量給到最大的32000,輸出只有7mA多,不知道咋了這是? 注:模式3,輸出4-20mA,對應0-32000數字量 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
輸出4-20MA是不是應該對應6400-32000數字量 對吧 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
看看手冊 對不對 |
---|---|
|
pdsbfwk
級別: 探索解密
|
手冊上就是4-20mA,對應0-32000數字量 |
---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
|
1儀表是否正常精確; 2是否負載問題; 3空載多測試幾個點(如2000、4000、6000、。。。。。。。。。。。。。32000)。 |
|
---|---|---|
|