使用松下的FP-XH C60T PLC, 用位置數據表定位, 控制方式為”絕對方式“。 當定位值是正值時, 一切正常, 當定位值是負值時, 電機總向正方向走,直到碰到限位。請問工控朋友們, 你們碰到這種情況嗎? 有什么解決辦法? |
---|---|
|
zq123666
級別: 工控俠客
|
用過4塊這個型號PLC,沒遇到這個問題! |
---|---|
|
460950618
級別: 正式會員
|
可以排除線路問題。 位移量是正值, 怎么動都沒問題。 例如: 位移1設置為10000, 位移2設置為100, 無論從位移量1到位移量2,或從位移量2到位移量1, 正常運行。 再設置一個位移3為 -200,驅動電機向位移3運行, 但是電機并不向位移3這個負方向運行, 反而向正方向運行,一直到正限位。 反復試了好多次, 改旋轉方向,改回原方向,都不行。 |
---|---|
|
皮五
級別: 工控俠客
|
數據溢出,檢查一下數據格式 |
---|---|
|
微念夕陽
級別: 探索解密
|
松下關于當前位置有內部寄存器嗎,查看一下寄存器就能判斷出軟件還是硬件問題了 |
---|---|
|
試問卷簾
級別: 探索解密
|
大概率是這個問題了 ,只要點動程序正常,線路就沒有異常。
|
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
你把JOG的動作搞對。JOG+ ,數值增大。JOG-數值較小。然后再搞定位。還要檢查位置寄存器是32位。謹防數據溢出導致數據不對,造成奇怪的問題發生。 |
|
---|---|---|
|