采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 2172 點
下載積分: 23895 分
在線時間: 1102(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-01-15
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-15 20:49
可以!具體看驅動器IO接口定義。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1088 個
工控威望: 1230 點
下載積分: 2958 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-01-15
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-15 21:06
一般都是接在驅動器上
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11554 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-12-16 08:51
看來樓主沒有用過ETHERCAT通訊,樓主看看說明書,都有寫驅動器IO接口定義的,EtherCAT設置一不用的,在PLC端連接好網線掃描到,設置下。具體在B站上找個視頻看看吧,這里一下說不明白。
相信自我!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1010 個
工控威望: 2690 點
下載積分: 22700 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-01-13
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-12-16 09:13
3樓大神呀,學習了
工控人加油
哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 571 點
下載積分: 11200 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2025-01-14
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-12-16 09:31
圖片:
圖片:
圖片:
多看下說明書和操作手冊,應該都有這個點位的,我這邊給你看下臺達A2伺服的
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 902(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-12-16 10:15
正常是接在PLC上  然后網絡給伺服
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-01-15
查看18857713026的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-12-16 11:00
??  上面回答的不太行
我來回答吧  接伺服DI口就行
PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
只要地址不重復就行

只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準    60FD就是 伺服的輸入的信號
樓主留言:
熱心助人!
[ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新編輯 ]
susan1121
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 83 點
下載積分: 331 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-12-06
最后登錄: 2024-11-23
查看susan1121的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-12-18 16:02
接在驅動器上面,具體怎么接看驅動器IO定義,一般有默認的,比如I1是正限位,I2負限位,I3原點,I4急停等,也可進入驅動器自行設置IO定義,完了之后在PLC中設置PDO映射,關聯PLC中的正負限位原點到驅動器的IO點
樓主留言:
感謝分享!
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 2081 點
下載積分: 3046 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2025-01-08
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-12-19 09:17
引用
引用第7樓18857713026于2023-12-16 11:00發表的  :
??  上面回答的不太行
我來回答吧  接伺服DI口就行
PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
只要地址不重復就行
.......

點贊
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/
小陸學電控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 82 點
下載積分: 751 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2023-10-09
最后登錄: 2024-12-14
查看小陸學電控的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-12-21 10:09
接PLC上會有一個問題,例如匯川AM AC系列的PLC你原點接PLC上你就用不了匯川MC_Home的功能塊
引用
引用第6樓wangnaizhi于2023-12-16 10:15發表的  :
正常是接在PLC上  然后網絡給伺服
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 9488 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-01-14
查看dingzyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-12-21 17:29
一般都是接伺服上面,具體伺服io說明書。     
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 成人福利视频网址| 国产精品性| 国产激情久久久久影院小草| 免费一看一级毛片全播放| 国产成人91高清精品免费| 久久精品人人| 精品专区| 精品999久久久久久中文字幕| 国产91麻豆视频| 国产精品视频网站| 国产免费观看a大片的网站| 国产牛仔裤系列在线观看| 国产成人禁片免费观看视频| 国产精品国产三级国产无毒| 国产午夜影院| 另类重口videos人妖| 福利一区在线观看| 国产三级黄色片| 国产第一页在线播放| 国产精品线在线精品| 国产成人三级视频在线观看播放| 国产成人精品日本亚洲网站| 顶级毛片| 国产逼逼| 久久99久久精品久久久久久| 久久精品国产乱子伦多人| 久久久美女视频| 国产一区在线mmai| 毛片在线免费视频| 国产精品欧美在线不卡| 国产综合精品一区二区| 久久久这里只有精品免费 | 国产精品免费_区二区三区观看| 花蝴蝶亚洲一区二区三区| 另类ts人妖精品影院| 久久高清精品| 成人叼嘿视频免费网站| 免费国产a国产片高清不卡| 麻豆视频一区二区| 国产精品你懂的| 国产免费高清视频在线观看不卡|