460950618
級別: 正式會員
|
現在要搞定1臺機器,這臺機器有6個軸, 客戶要求用歐姆龍PLC。 歐姆龍小型PLC只支持4個軸, 我想用CP1H,帶一個CJ1W-NC213位置控制模塊來做。當然,CP1H本體的點位不夠用,還要加上兩個IO擴寬模塊CP1W-40EDT。 以前沒用過CJ系列的擴展模塊, 查了相關使用手冊, CP1H和CJ1W-NC213之間要加一個型號是CP1W-EXT01的適配器,CJ1W-NC213后面還要加型號CP1W-TER01的末端蓋。CP1W-EXT01和CJ1W-NC213有接口可以直連, 但是查不到適配器CP1W-EXT01怎么和CP1H相連的方式。這個CP1W-EXT01怎么和CP1H相連呢? 末端蓋CP1W-TER01后面也沒有接口,那兩個IO擴展模塊CW1P-40EDT又怎么和CP1H相連呢?難道要用延長線來接? 有沒有清楚的工控朋友幫我一下。 [ 此帖被460950618在2023-12-16 20:24重新編輯 ] |
---|---|
|
zzj111000999
級別: 探索解密
|
像這種小型PLC帶高功能單元,自己不熟,配起來比較麻煩,可以直接叫供應商幫你配。 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
直接電話問歐姆龍公司的客服,分分鐘幫你解決。 樓主留言:我打給歐姆龍的客服打過電話,讓報公司名稱, 我一報公司名稱,客服的電話就斷了,難道我們公司太小, 歐姆龍不想鳥我們? |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
把右端面那塊貼紙撕開,有驚喜 CP1W的擴展模塊需要加一條CN811延長線 |
|
---|---|---|
|
460950618
級別: 正式會員
|
確實,撕下右側的那個貼紙后, 發現下面藏著一個80P接口,原來這樣完的,一直沒在意那種貼紙。 看來CP1H可以擴展到12個軸。 |
---|---|
|
460950618
級別: 正式會員
|
供應商的技術員也沒這樣玩過,也不知道。 找歐姆龍的客服, 報公司名稱后, 客服的電話就掛斷了, 也不知道我們公司怎么得罪歐姆龍了。 |
---|---|
|
wenwul
級別: 探索解密
|
CP2E-N40DT-D-ECM支持4個脈沖軸+8個CAT軸=12軸 還可用4個CP2E-N40DT-D-ECM 通過Ethernet組網,實現48軸。 如對CAT操作不熟可用4個CP2E-N40組成16軸脈沖,(因那時沒有ECM型號)已成功應用。 |
---|---|
|
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
|
樓上推薦用CP2E+ECAT軸的,難道就看看過PLC程序容量? 笑死了。幾個軸就要炸容量,還寫不寫邏輯啊? 推薦用匯川的EASY,EASY 521 8軸總線軸,接線編程方便,不香嗎? CP1H+轉接適配器+NC213 你知道全新多少錢嗎? |
---|---|
|
460950618
級別: 正式會員
|
CP2E-N40DT-D-ECM這款小型PLC功能和價格都可以,但受限于程序容量,當然如果程序容量上去了, 自己的NX受影響。 客戶指定要這個品牌,沒得選。 |
---|---|
|
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
|
祝好運,編程記得考慮2點。 1,程序注意大小。 2,實在不行考慮多加一個CPU,專門負責軸控, |
---|---|
|
zzj111000999
級別: 探索解密
|
PLC擴展IO連接線 CP1W-CN811 OMRON,可以聯接擴展模塊CP1W-40EDT;
|
---|---|
|