菜鳥0001
級別: 正式會員
|
圖片:
比如我調用一個定時器 情況1 #IEC_Timer_0_Instance(IN :=#"time in", PT := #"time pe");然后我在程序中直接操作 #time in 和 #time pe 情況2 #IEC_Timer_0_Instance();直接在程序中用 #IEC_Timer_0_Instance.IN 和 #IEC_Timer_0_Instance.PT #IEC_Timer_0_Instance.Q 有什么區別 |
---|---|
|
zlcp123
級別: 工控俠客
|
區別就是兼容性! 很多plc不能兼容第二種寫法,譬如西門子ton實例中必須要有in和pt引腳,有的能兼容,譬如歐姆龍。 而第一種寫法就沒有這種問題,全部plc能兼容。 樓主留言:簡潔明了 [ 此帖被zlcp123在2023-12-20 08:58重新編輯 ] |
---|---|
|