hancheng487
級別: 探索解密
![]() |
有個物流線的項目,工藝不復雜,3個軸要控制,就是IO點比較多,有300多個,用1200PLC,IO用IO-LINK,不知道夠不夠用 |
---|---|
|
li19930121
級別: 工控俠客
![]() |
https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_17730.html 西門子全家桶的話,這個可以幫到你 |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
三個軸需要三個脈沖口,選型時要注意驅動口;PLC本體擴展可以達到284個點位,尋址范圍1024,IO_LINK擴展我沒用過,在博圖上模擬,一個IO_LINK模塊可以達到32byte的尋址范圍,我如果沒理解錯的話,總的IO點數可達500點,一塊不夠再加一塊就是了。 實際上選型時基本不需要關注總點位夠不夠,需要關注的是PLC存儲區容量夠不夠,1200的容量非常小。1217才4M,數據保持區只有10K,1211則只有1M [ 此帖被sunzengli在2023-12-23 12:09重新編輯 ] |
---|---|
|