臺達AS300PLC,64點的輸出模塊,手冊上模塊的公共端都是0V,手冊里的端子臺那兩個點是接到24V的,應該都接0V才對,不知道是畫錯了還是我理解錯了 |
---|---|
|
鐵頭娃
級別: 探索解密
|
公共端接正極Y口就輸出正極,接負極就輸出負極 |
|
---|---|---|
|
bg4igy
級別: 略有小成
|
那兩個C0是公共端子,接0V是對的。 上邊的那兩個點的端子,是無意義的空點端子,作為短路接線用的,并不和內部線路有連接。 你要是拆過PLC就知道了,很多PLC都有這種空置端子點。 |
---|---|
|
hancheng487
級別: 探索解密
|
感謝解惑,那這兩個點不用接就可以了吧 |
---|---|
|