S7通訊失敗,DB塊數據無法傳輸怎么處理? 一、修改伙伴方PLC屬性-常規-保護-連接機制選項,需要勾選:允許來自遠程對象的PUT/GET通訊訪問。 二、通訊雙方參與數據交換的數據塊都必須是非優化的。 三、PUT/GET指令REQ腳用沿觸發。 四、確定通訊雙方各是什么系列的CPU,不同系列的一個指令對一次交換的字節數有限制。 具體指令對應的字節數可到西門子官網查找,或到工控技術平臺APP答疑群快速咨詢! |
---|---|
|
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
|
---|---|
|
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
![]() |
||
---|---|---|
|
autoctrl
級別: 家園常客
![]() |
是PLC之間的通訊嗎? 提供幾個基于IGT-DSER的案例: ![]() |
---|---|
|