圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!!      
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 332 點
下載積分: 433 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2024-12-27
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 7064 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-28
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 303 點
下載積分: 4740 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2024-12-19
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 67 點
下載積分: 298 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2024-12-25
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw40
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 7064 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-28
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 141 點
下載積分: 3151 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2024-12-28
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-27
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美在线不卡| 成 人 亚洲 综合天堂| 好看的亚洲视频| 久久亚洲精品成人| 国内一级黄色片| 国产男女视频| 久操青青| 精品国产综合成人亚洲区| 国产精品亚洲欧美| 国产偷倩视频| 久久精品久久久久| 国产在线综合一区二区三区| 黄色影片免费在线观看| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 女人毛片在线| 国产片一区二区三区| 九九色视频| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 国产一级视频久久| 华人永久免费视频| 成人免费一区二区三区| 国产小视频在线播放| 国产va免费精品观看精品| 久久午夜影视| 久久骚| 国内精品久久久久尤物| 国内精品九一在线播放| 国产一区日韩二区欧美三| 美国一级毛片片免费| 美女一级毛片免费看看| 国产国语一级a毛片高清视频 | 男女操网站| 国产最爽的乱淫视频国语| 免费一级片在线| 国产 日韩 欧美视频二区| 久青草免费视频| 国产91精品在线观看| 精品一区二区三区视频| 高清一级| 劲爆欧美第一页| 免费国产成人高清在线观看不卡|