WinCC7.4 SP1與TIA V18通訊,Wincc選擇從AS中導入符號時,從DB塊中的變量無法導入,只可導入PLC變量表中新建的變量


1,從DB塊中的變量無法導入,如圖1、2
圖1


圖2


2,從變量表中創建的變量可以導入,如圖3,4
圖3


圖4


zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-29
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-19 16:42
什么原因?通訊問題 還是 軟件版本問題嗎?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-29
查看zhu2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-20 09:19
"現在用博途V18建了一個S7-1513,寫好程序后用S7-PLCSIM Advanced V5.0來進行仿真,把WinCC運行起來后,WinCC變量連接和PLC的是正常的,但是這個時候上傳AS符號時,只能看到I點和Q點的信號,一個DB塊也不顯示,PLC那邊設置時:
1.勾選了PUT/GET通信訪問;
2.沒有保護機密的PLC組態數據;
3.訪問級別是(無任何保護);
4.沒勾選僅支持PG/PC和HMI安全通信"

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_304993_1032.html

上述也是遇到和我一樣的問題,不知是否解決
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 5173 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 784(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-01
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-20 10:34
你用設個導出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC導入,你試試。
......
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 5173 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 784(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-01
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-20 10:37
......
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-29
查看zhu2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-08-20 11:07
引用
引用第3樓zhaoaron于2024-08-20 10:34發表的  :
你用設個導出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC導入,你試試。



多謝,我也找到了這個插件
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-29
查看zhu2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-08-20 11:54
1,變量通過SIMATICSCADA_Export_V18工具成功導進來
圖A


2,監控畫面變量的值混亂出錯,只有BOOL是正確的,Word是混亂的。那里不對?
圖B


圖C


圖D
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-29
查看zhu2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-08-20 11:56
明顯data3、data5與PLC監控表中的值不一樣,又掉炕里啦
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 5173 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 784(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-01
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-08-20 12:11
圖片:
你多弄點DB啥的。。。試試。。。                  
1、弄個虛擬機所有軟件重新安裝試試
2、我都是DB復制到EXCEL.  在粘貼到WINCC里面。不喜歡導入,導入的地址好象限制挺多的。
......
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-29
查看zhu2009的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-08-20 17:45
那地址是不能更改的,不知是那里設置不對嗎?我試過在博圖中勾上優化的DB塊選項之后,完成導入不進來。不知什么原因造成數據混亂
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 155 點
下載積分: 12707 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2024-12-01
查看wzbarley的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-08-21 09:38
學習一下別人的經驗。

WinCCV7.4SP1從TIA Portal離線加載符號變量
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/WinCC/Q3_configuration/FAQ24.html

Wincc與1500PLC 通訊-變量連接實驗-通過AS符號連接
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1368441_5_0_0_0_0_0__0.html

wincc通過讀取AS符號建立變量
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1669194_66_0_2_0_0_0__0.html#anch
好好學習,天天向上。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-29
查看zhu2009的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-08-22 16:08
破案了,升級軟件直接讀取搞定DB符號
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 福利免费在线| 成人a站| 大陆一级毛片免费视频观看| 成人肌肌对肌肌在现观看| 国内揄拍国内精品久久| 久久99精品麻豆国产| 国产精品亚洲综合色拍| 久久www免费人成_看片美女图| 国内精品久久久久女同| 久久精品国产免费一区| 国产精品麻豆a啊在线观看| 国产超91| 嫩草影院久久国产精品| 久久久久久久国产精品视频| 看真人一级毛片| 免费高清在线影片一区| 国产日本免费| 国产精品嫩草影院免费| 成人一区视频| 黄色二级毛片| 免费a一级毛片在线播放| 精品三级国产精品经典三| 韩国三级日本三级在线观看| 玖草视频在线观看| 九一国产精品视频| 国产91啦| 国产福利一区在线| 免费欧美| 免费在线看v片| 国产精品国色综合久久| 男女猛烈无遮挡午夜视频| 久久综合九色综合97_ 久久久| 国产99视频精品一区| 欧美.亚洲.日本一区二区三区| 国产精品自拍一区| 免费看欧美一级片| 玖玖国产在线| 国产 高清 在线| 国产免费久久精品99久久| 国产综合视频| 国产色综合久久无码有码|