寫plc程序時, 經常要注意掃描機制對程序邏輯的影響, 導致需要改變程序的順序, 使得程序邏輯變得不那么通順, 有沒有什么技巧可以規避一下
有魚丶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 259 點
下載積分: 247 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2024-07-13
最后登錄: 2024-11-29
查看有魚丶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 45天前
三菱的DECO,
沒有DECO的自己寫緩存步.
ST的CASE
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-29
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 45天前
那說明你寫的邏輯有問題 PLC的掃描機制就是那樣
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 2517 點
下載積分: 0 分
在線時間: 976(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-11-30
查看ljy5602的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 45天前
中斷程序
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 479 個
工控威望: 610 點
下載積分: 2790 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-11-29
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 45天前
至今還沒遇到過邏輯與掃描機制沖突的,應該是你邏輯有問題,或者是你寫的太洋氣!!!!!!!
你覺得你的思路沒有問題,但是plc跑起來以后,有時正常,有時有問題。
2020年的時候調試過一個別人寫的程序,跟你說的這種情況非常相似,寫程序的那個人思路非常清奇。
喜歡用上升沿和下降沿,程序大部分都是這樣的,后來在調試的時候經常出現一種沖突情況(時有時無),每次都是同樣問題。
已經到了調試后期,反正是沒找出來問題,基本判斷就是用上升沿和下降沿導致的(不可能大面積改程序)。
后來大致有個同樣的項目,以自己的思路寫程序,沒有這樣的問題出現。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12385 個
工控威望: 14805 點
下載積分: 37529 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-30
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 45天前
掃描周期有影響。
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-11-27
查看方奇10010的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 45天前
應該盡量不用上升沿下降沿和置復位嗎。
引用
引用第4樓漂泊的石頭人于2024-10-17 16:40發表的  :
工控威望: 2143 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-11-30
查看工控小c的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 45天前
掃碼周期對程序邏輯有影響就是說明程序邏輯有問題。掃碼周期就是這樣的了,得先理解它在它的框架下寫程序,不要因果倒置。
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2846 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-29
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 45天前
像定位那些指令,不想用兩個寄存器做切換周期,就加個busy做為指令徹底斷開的標志
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 595 點
下載積分: 137 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-11-30
查看17625606414的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 45天前
理解并加入,要利用這個機制
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 2020 點
下載積分: 3219 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2024-11-30
查看qll72368的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 45天前
同一掃描周期內邏輯相互影響還是不同掃描周期之間相互影響?
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1154 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-11-12
查看bg4igy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 45天前
引用
以前給人家修設備的時候遇到過類似的問題,用了好幾年的設備,突然出現時有時無的故障,沒有規律。
發現是用的上升沿太多了,機械老化造成動作遲鈍,上升沿過去了,其它輸入點才導通。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美 日韩 国产在线| 国产精品久久免费观看| 久久精品国产免费一区| 国产页| 看真人视频一级毛片| 国产精品日韩专区| 国产在线原创剧情麻豆| 国产男女视频| 国产精品久久久精品视频| 国产美女视频免费| 国产剧情自拍| 国产三级福利| 免费的一级片网站| 国产精品视频2021| 国内精品久久久久| 久久青草网站| 精品国产中文一级毛片在线看| 国产香蕉尹人综合在线| 国产在线激情视频| 久久久免费| 国产国语特级一级aa毛片| 国产另类的人妖ts视频| 久久综合国产| 久久精品国产屋| 国产高清自产拍av在线| 久久99精品久久久久久园产越南| 成人a毛片免费全部播放| 精品伊人| 精品免费在线视频| 国产在线午夜| 久久九九综合| 国产高清吹潮免费视频| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 国产麻豆精品在线观看| 福利一区国产| 国产xxxx99真实实拍| 国产精品三级在线播放| 欧美88888在线观看| 国产色区| 国产成人免费观看在线视频| 国产成人午夜视频|