slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 51天前
如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-27
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 51天前
那么多,誰知道先滿足哪個條件
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20983 點
下載積分: 28757 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 51天前
m404用常開,永遠不會觸發M908,問題出在X10012上
自動化單機,生產線,項目編程調試!
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 4855 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-12-28
查看森利德的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 51天前
掃描周期問題  你要把報警觸發放到下面來就可以了     
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 2164 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-28
查看工控小c的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 51天前
圖片:
用基恩士簡化了一下可以置位的啊
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 51天前
剛用三菱的works 2演示了下執行結果,結果顯示可以置位M10(作用等同于主題的M908),是不是不同家的PLC的執行結果存在差異性啊?如下圖,

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看slik的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 51天前
    同理,又做了個實驗,當把SET M10放在后面就驅動不了,所以同理論是吻合的,但就不知道主題的這個PLC(信捷的XL系列)又是什么樣的機理?
    15811806196
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2021-10-23
    最后登錄: 2024-12-28
    查看15811806196的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 51天前
    信捷的XD系列LDP LDF是在第二個掃描周期觸發的,和三菱其它不一樣,多條件上升沿則是當前周期觸發,還有一種是加一個保持位也是當前周期觸發的類似西門子1200,根據我自己使用第二個周期觸發方便在于軸控的時候可以用第一個定位中下降沿完成直接驅動下一條,因為已經避開一個周期,但如果你不知道該情況按照第一個周期觸發編寫出來程序就會有問題
    [ 此帖被15811806196在2024-11-08 08:24重新編輯 ]
    tantaninniho
    tantaninzg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 148 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 658 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2018-12-28
    最后登錄: 2024-12-28
    查看tantaninniho的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 51天前
    沿都要2個掃描周期才能做出邏輯判斷吧。X點采樣刷新是在掃描周期外。感覺程序寫的像是左右互博
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看slik的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 50天前
    主圖中如果是把觸點X10012換成了T,一樣的把輸出的M點與T的常開點串聯去SET 報警繼電器M900,這時候M403又不需要使用下降沿了,搞不懂這是啥區別,有人能說清楚嗎?
    tantaninniho
    tantaninzg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 148 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 658 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2018-12-28
    最后登錄: 2024-12-28
    查看tantaninniho的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 47天前
    可以研究下X和T的導通時機,手冊里面應該有詳細說明。
    記得T好像是有后臺在計時、time up后程序再掃描到T的線圈處、才ON。
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看slik的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 46天前
    因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
    哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产无套粉嫩白浆免费观看| 国产一级爱| 国产一级二级| 国产性做久久久久久| 国产青草视频在线观看免费影院| 国产一区国产二区国产三区| 精品福利国产| 麻豆国产13p| 久久青青草原国产精品免费| 国产区高清| 国产黄色在线观看| 国产精品久久久久久久久久影院| 国产99页| 国产精品91在线播放| 国产一级内谢a级高清毛片| 免费在线观看a| 成人观看的视频三级| 国产aav| 久久综合热88| 免费看一片| 成年网站拍拍拍免费香蕉| 久久国产精品一区| 黄色一级视频网| 免费在线日本| 国产美女主播一级成人毛片| 毛片自拍| 国产99久9在线| 国产精品视频久| 久久精品系列| 九九精品免视频国产成人| 久久成人国产精品青青| 国产99页| 国产高清在线观看麻豆| 久久久精品一级二级三级| 久久青青视频| 国产一区二卡三区四区| 国产日产欧产精品精品图片| 国产精品久久成人影院| 久久99热精品免费观看无卡顿| 女人国产香蕉久久精品| 国产精品第三页|