長風共月tang
級別: 正式會員
|
如題,我現在PLC和伺服通信上了,給6040控制字發H0F,能夠上使能,但接著我JOG模式下給了3,以及速度值,控制字應該給什么呢,目前測試給了H800F,H0F,以及6040的Bit15位置1,都無法運行起來,頭一次搞這個三菱的總線軸控,還沒弄明白,請大俠們能指導指導,謝謝 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
三菱MR-JE-C的通訊地址表RWwnRWrn映射 - 工控人家園 http://m.fazsys.com/read-gktid-1748029.html |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
參考這個梯形圖 JE-Basic樣例.rar (494 K) 下载次数:100 |
|
---|---|---|
|
長風共月tang
級別: 正式會員
|
感謝,后面調了伺服的參數,用起來了 |
---|---|
|