gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
一個是星形接法,一個是三角形接法。如果都是三相380供電,三根電阻阻值相等的話,星形接法電流等于220v除以電阻。三角形接法是380v除以電阻 |
|
---|---|---|
|
cqjianying
級別: 探索解密
|
星型接法電流:220/R,R電阻值 三角形接法:1.73*380/R |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
按純電阻,供電電壓380伏估算,A接法每相電流 I=11000/220=50(A). B接法每相電流 I=33000/1.732*380=50(A). 注意,A圖中與B圖中用電器不一樣。 |
|
---|---|---|
|
sky6595418
級別: 探索解密
|
你好A接法, 為啥是除以220V呢? 不是190嗎? |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
由于樓主的兩個電路中的負載電阻給出的是功率,在兩種電路中同功率不等于電阻阻值相同,所以不好計算(不知道電阻的大小)。只能告訴你圖中的知識,自己計算吧。
[ 此帖被老兔子在2024-12-19 20:34重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|