思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-03-26
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-25 20:23
圖片:
三菱QJ71C24,假如在各種控制里面設定接收長度為8字節,那有的報文比8字節長,該怎么辦呢?
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-03-26
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-28 08:19
有沒有大神幫助下,就是和一個產品通信,有時接受字節為8,有時比8多,有時比8少!由于返回報文帶校驗碼,結束位也不固定!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 31660 分
在線時間: 1789(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-03-31
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-12-29 20:04
字節長度不確定就不要用長度來決定數據結束。
否則數據會重疊或因長度不夠卡死
自動化單機,生產線,項目編程調試!
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 207 點
下載積分: 5356 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-03-31
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-12-30 10:02
無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-03-26
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-12-30 10:33
引用
引用第3樓暴躁小白兔于2024-12-30 10:02發表的  :
無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。



接收數據長度可以按照最長的哪個設定,但來的短的報文結束符每次也不一樣,這個怎么弄,有好辦法嗎
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-03-26
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-12-30 10:36
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2024-12-29 20:04發表的  :
字節長度不確定就不要用長度來決定數據結束。
否則數據會重疊或因長度不夠卡死



現在我要和另一個儀表或設備通信,大概有4種長度的報文,結束符每次也不一樣,比如獲取對方的電流,電流每次會變化,那回來的報文結束符就不一樣,有什么好辦法
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-03-26
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-12-30 17:17
假如每次接收到的報文像這樣FB 2A 01 A5 03 01 C2 00 2A FB F9 29,但長度不一定,F9 29為校驗碼,那結束符能用2A FB來指定嗎
飛皇123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 61 點
下載積分: 230 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2024-09-05
最后登錄: 2025-03-27
查看飛皇123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 76天前
那你就用設置結束代碼的方式接收數據
zhaoch95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 116 點
下載積分: 4080 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2010-07-12
最后登錄: 2025-02-11
查看zhaoch95的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 69天前
1、用通訊協議,設置四條接收報文
2、接收長度設置1字節,自己維護一個FIFO的數據區,自己判斷報文數據結束后處理
3、如果2A FB是固定的,就設置這個作為結束符,就是本次接收會少兩個字節的校驗碼,下次接收頭部多兩個字節校驗碼

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩综合精品无毒 | 国产一区二区在线观看麻豆 | 成人毛片18女人毛片免费 | 国产欧美日韩视频免费61794 | 国产三级电视剧 | 成人国产精品免费网站 | 免费欧洲毛片a级视频 | 大学生一级毛片高清版 | 久久人人爽人人爽人人片dvd | 好吊色青青青国产在线播放 | 九九九九九九精品免费 | 国产成人精品三级 | 久cao在线香蕉69影院 | 久久精品人人做人人看最新章 | 免费精品美女久久久久久久久久 | 国产v片在线播放免费观 | 国产大片91精品免费看3 | 国产亚洲精品资源在线26u | 国产一区美女视频 | 老司机亚洲精品影院在线观看 | 成人片免费看 | 国产精品久久久久久一区二区 | 国产成人精品一区二区免费 | 噜噜色图 | 成人在线综合网 | 成人国产一区 | 韩国精品欧美一区二区三区 | 国产亚洲视频在线 | 国产区精品福利在线社区 | 国产女人18一级毛片视频 | 免费一级a毛片在线播放视 免费一级大片儿 | 国产免费一级片 | 久久咪咪爱 | 国内午夜免费鲁丝片 | 久久99久久99精品 | 久久最近最新中文字幕大全 | 麻豆黑色丝袜jk制服福利网站 | 精品一区二区三区免费毛片爱 | 九九精品99久久久香蕉 | 国产精品午夜自在在线精品 | 久久国产成人精品 |