河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
![]() |
官方使用6ES7 901-3DB30-0XA0下載線,現有條國產USB-ppi難道不能代替嗎,還有一條0CB20+MPI/DP下載線,有沒有可替換或者可能制作一條替換 |
---|---|
|
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
學習隨便整,項目就老實買原廠配的線,一個項目支撐不起這個費用,也就沒有必要做了。 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
![]() |
可以試試 普通國產電纜 9.6 19.2k下載試試 |
|
---|---|---|
|
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 試試找不到CPU。官方說明如下: 為什么USB--PPI編程電纜接到CPU端口后能切換到PPI模式? 連接 USB-PPI 電纜后,CPU 采用 RS485 連接器的引腳9 進行檢測。 USB-PPI 電纜的檢查僅在 CRs 型號上進行。ST 和 SR 型號會忽略引腳9 的狀態。確保所有用于自由端口的電纜 都未與CRs 型號的引腳9 連接, 按官方說明,USB-PPI電纜接入,CPU要對9腳做檢測,判斷是PPI通訊還是自由口通訊,那么問題來了,是不是把9腳強制一個高電平,便可以將通訊口設置為PPI,也就可以查找到CPU了 [ 此帖被河南張先生在2025-04-05 10:20重新編輯 ] |
---|---|
|