思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zsmj66688
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 105 點
下載積分: 393 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2025-03-03
最后登錄: 2025-07-03
查看zsmj66688的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 7天前
正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。這招可以
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1069 個
工控威望: 1234 點
下載積分: 18529 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-08
查看zsh340的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 7天前
引用
引用樓主是我冒飯了于2025-07-02 14:56發表的 求助一個選型問題 :
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。



有磁性開關,必定有電磁閥。開關電源分開用,感應器的用一個開關電源,電磁閥的用一個開關電源。注意開關電源務必要按滿負載再選大點,因為要考慮DC24V負載有短路情況。
樓主留言:
真誠感謝!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1297 個
工控威望: 6128 點
下載積分: 55752 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 6天前
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

至於
[1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...]
1.偷工減料。
2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
樓主留言:
感謝解答
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 2286 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-08
查看fczxjh的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 6天前
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 792 點
下載積分: 183 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-08
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 6天前
引用
引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的  :
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算

好的,謝謝各位前輩的解答
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-08
查看zzzer442的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 6天前
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 792 點
下載積分: 183 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-08
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 6天前
引用
引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的  :
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-07
查看小地主22的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 前天
引用
引用第18樓是我冒飯了于2025-07-03 15:19發表的  :

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

這點錢都沒做啥項目  我都是把所有傳感器和電磁閥的功率加起來再上浮20%
見過省錢省出事的,比如功率算的剛剛好,結果機械來個設變重新買開關電源的。見過省錢買不帶短路保護結果用一段時間設備起火的。
最嚴重的一次,省錢買不帶保護電路的開關電源,設備冒煙差點把人家京東方車間消防系統激活的,供應商資格都差點被人京東方剔除
后面光整改花的錢都用了大幾萬,還不算請客送禮整改的人工
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-07
查看小地主22的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 前天
除非批量機的復制,不然誰去省那個錢,選大一級才多幾十塊甚至十幾塊,何必呢
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 1245 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-07-08
查看龍海兒的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 前天
別的,不說,這么大量,建議分組供電好一點
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 10334 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-08
查看dalao123的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 前天
分開供電,分個幾組就可以了。     
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 九九精品免视频国产成人 | 韩国三级日本三级香港三级 | 国产欧美日本在线 | 国产成人精视频在线观看免费 | 精品玖玖玖视频在线观看 | 国内精品久久久久不卡 | 国产一二三四区在线观看 | 蜜桃97爱成人| 搞黄视频网站 | 美女网站免费福利视频 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 成人网欧美亚洲影视图片 | 黄v网站 | 精品在线一区二区三区 | 国产亚洲精品自在线亚洲情侣 | 国产在线拍揄自揄视精品不卡 | 成人亚洲国产综合精品91 | 久久国产高清字幕中文 | 国产chinese视频在线观看 | 久久免费观看国产精品88av | 国产黄色网 | 国产精品18久久久久久久久久 | 成人99国产精品一级毛片 | 给我免费播放片黄色 | 国产高清国产专区国产精品 | 国产看片一区二区三区 | 国产成人亚综合91精品首页 | 久久久久四虎国产精品 | 精品国产成人a区在线观看 精品国产福利 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 黄色一级片视频 | 久久这里只精品热免费99 | 久久r精品 | 精品综合久久88色鬼首页 | 国产黄色三级三级三级 | 久热这里只精品热在线观看 | 久久综合免费视频 | 国产情侣在线视频 | 久操国产视频 | 成人 在线播放 | 成人毛片国产a |