tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
|
請問各位師傅們:BMOV D1000Z0 D7000 K200 ,這個指令中的Z0是什么意思? |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
Z0 變址寄存器 D1000Z0 說明這個地址取決于Z0的值,當Z0=5時,那么最終地址為D(1000+5)=D1005 多看看編程手冊是不會吃虧的。 以上~~~ |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
樓上正解,說的很詳細了,補充下變址寄存器還有個V 用法和Z一樣 |
|
---|---|---|
|