級別: 略有小成
|
PLC采用FX2N,通電后設備開始運轉,大約1分鐘后,PLC的所有輸入輸出指示燈全部熄滅,但設備仍能運轉.將電源切斷重新上電,PLC輸入指示燈均不亮,無論怎么操作設備不動作,查得PLC端子電源接點AC220V,DC24V電壓均正常(PLC的POWER燈亮),再次斷電重新上電,又出現開始的現象,即能運轉,但一會后輸入輸出燈自動熄滅.... 這是怎么回事呢?謝謝! |
---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
|
見鬼了 |
|
---|---|---|
|
華豐
只有虛心學習,才能讓人進步!
級別: 略有小成
|
備份程序,更換新的PLC! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
深秋的黎明
級別: *
|
你檢查一下DC24V是否過載 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
建筑人生
級別: 略有小成
|
我也遇到過,換新的就OK了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xiaoyan
嚴述軍
級別: 略有小成
|
應該是輸入的接近開關或者光電開關短路了,你試著拆掉24v看一下 應該沒有什么問題,PLC的電源指示燈正常亮起 樓主留言:拆掉24V電源?PLC還能工作嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
如果FX2N的PLC已經使用很長時間,并且動作頻繁的話,有的會出現這種情況,是里面有個電源芯片不穩定了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
kkk1234567
級別: *
|
開關電源燈暗不暗,如果暗的話肯定是24V對地短路了 |
---|---|
|