溫柔的郎
級別: 略有小成
|
斑竹請幫忙看看 模擬量輸入程序 LD SM0.0 ITD AIW0, AC0 DTR AC0, AC0 /R 32000.0, AC0 至此輸出的AC0值是否可以被觸摸屏或上位機所讀取直接用來顯示 模擬量輸出程序 LD SM0.0 MOVR VD208, AC0 #VD208為某輸入信號 *R 32000.0, AC0 DTI AC0, AC0 MOVW AC0, AQW0 至此輸出的AQW0值是否可以直接驅動電動閥等模擬器件,請斑竹明示! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
LD SM0.0 ITD AIW0, AC0 DTR AC0, AC0 /R 32000.0, AC0 至此模擬量不能被觸摸屏讀取! 如果要被觸摸屏讀取,應該將數據存放入觸摸屏能夠訪問的地址,如MD,VD等。 模擬量輸出程序 LD SM0.0 MOVR VD208, AC0 #VD208為某輸入信號 *R 32000.0, AC0 DTI AC0, AC0 MOVW AC0, AQW0 至此存在問題,即當VD中數據很大的時候,做乘法運算將導致數據溢出,其次根據西門子的輸出定義,其數據應該在0-32000之間,通過以上程式,是否會在此區間呢? 同時,是否能驅動外部設備取決外部設備需要的信號類型,只要數據范圍在DA模組的數據范圍之內,就可以輸出信號~~ 以上~~ |
---|---|
|