百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
|
標題黨來的。沒有什么,就是想多一些同行關注,解答一下。 控制電箱內的變壓器380V轉220V的。一個變壓器價格不低,220V的電壓直接就有,為什么好多設備都要加變壓器呢??? 就是為了隔離作用,還有沒有別的優點??? 我不加變壓器也沒有見有什么缺陷啊. 希望大家解答一下,不加變壓器的缺點. |
---|---|
|
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
|
現在慢慢喜歡上發帖了,可以和好多五湖四海的朋友討論問題,仁者見仁 智者見智。 |
---|---|
|
qumin000017
級別: 略有小成
|
你屬說的是臺灣那邊過來的設備吧,那邊所生產的多數設備都是沒有零線進控制柜的,都是用變壓器380/220的, |
---|---|
|
mcl66666
級別: 略有小成
|
接變壓器是較安全的, 不接須取N及任一相來做200V, 如果N線斷了電壓可不一定是220V(0~300多都有可能),那就有可能會燒壞了. |
---|---|
|
zlq2000
級別: 略有小成
|
應該是免去主線路使用零線吧,減少三相電流不平衡,減少有色金屬的消耗,機器不使用零線的多,同時也便于區分電壓等級,可以很容易地區分控制電路,動力電路和信號電路;加變壓器具有隔離作用,也方便維修吧!還請高手指點 |
---|---|
|
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
|
零線斷了也不會是300V吧。 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
-------------------------------------------- 臺灣的常用電網電壓: 單相: 110VAC 三相: 220VAC 440VAC 進戶都是三相五線制,和我們的一樣 大陸的常用電網電壓: 380VAC,所以嚴格來講,在設計的時候會認真考慮,在安全和穩定壓倒一切的情況下,如果接零線的話,真是高不成低不就,所以都把變壓器做標配了............... |
---|---|
|
mcl66666
級別: 略有小成
|
圖片:
看這90歐網路會有什麼後果? |
---|---|
|