liyong250014
級別: *
|
使用Q-PLC的Q64AD模塊采集4-20ma信號不穩定,Q64AD模塊采用出廠的默認設置,輸入顯示0-4000,跳動振幅上下大約75-100,0.5ma左右,大大超出了正常的波動范圍,輸入信號采用的是恒流電源,不會產生這么大的跳動,也用過接地,沒有效果,在智能模塊功能中的monitor/test中通道的值就不停的跳動,周圍也沒有什么大的干擾源,不知還有其他那些方面會造成這樣,還請各位高手幫忙給分析一下,在此提前感謝了! QQ:156260876 |
---|---|
|
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
|
三菱的編程手冊里有的, 就是平均處理,可以按次數,也可以按時間, 可調增益什么的都有,好用的很!~!~! |
---|---|
|
liyong250014
級別: *
|
找到問題了,是GX Configurator-AD軟件,AD模塊的設置軟件沒起作用,換用PLC程序初始化AD模塊就可以了。這個軟件是從網上下載的,可能不太好用,但溫度TCTT的設置軟件可以使用。謝謝slslj47 、yyhexf的幫助! |
---|---|
|