zz680217
級別: 略有小成
![]() |
不知道你是不是用USS來進行通訊的,如果是這種通訊的話,你需要去修改程序,不讓變頻器報器來影響網絡通訊,看你的故障好像是報警故障的等級設計得過高,需要PLC重啟復位. |
---|---|
|
oolo
級別: 略有小成
![]() |
哈哈 謝謝 各位的大力回帖 問題已經找到了 在無意中打開變頻器 看見通訊線連接端子松動快掉下來了 重新接好 問題解決 這真是踏破鐵鞋無覓處 得來全不費工夫啊 僥幸 僥幸 |
---|---|
|
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
![]() |