樓主  發表于: 2008-10-24 21:25
我是一個剛踏入工控行業的新人,我知道如果某臺PLC是NPN的,那么它的輸入端的公共端接P24(正24V),它的輸出端接N24(負24V),那如果某臺PLC的輸入是NPN的,輸出是PNP的,那么輸出端的公共端是怎么接的啊(是接正還是接負)?
[ 此帖被yangyg125在2008-10-27 20:54重新編輯 ]
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 11531 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-01-18
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-24 22:10
我是不懂樓主的意思。
bartell
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bartell的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-25 09:32
PLC 輸入側的公共端和 輸出側的公共端是分開的。
一般輸入側大都是雙極性的,如果公共端接的是P24,那么輸入信號就是NPN
                                                   反之就是PNP
輸出側如果是繼電器輸出,就沒有源性還是漏性之說,只有晶體管輸出的才有。
plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-25 16:47
引用
引用第3樓bartell于2008-10-25 09:32發表的  :
PLC 輸入側的公共端和 輸出側的公共端是分開的。
一般輸入側大都是雙極性的,如果公共端接的是P24,那么輸入信號就是NPN
                                                   反之就是PNP
輸出側如果是繼電器輸出,就沒有源性還是漏性之說,只有晶體管輸出的才有。


同意這樣的觀點

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二三区2022| 国产精品第三页在线观看| 米奇精品一区二区三区在线观看| 久久久精品日本一区二区三区| 国产精品啪| 国产成人综合亚洲欧美天堂| 久久精品国产精品国产精品污| 国产精品高清视亚洲一区二区| 国内久久精品| 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看| 国内一级黄色片| 激性欧美激情在线aa| 免费被网站在线| 免费一区二区三区在线视频| 精品在线播放| 国产caob| 成年网站在线在免费播放| 国产福利在线91| 国产黄毛片| 很黄很暴力刺激的免费视频| 蜜臀在线免费观看| 国产美女91视频| 久青草香蕉精品视频在线| 高清国产精品久久| 国产性色| 国产三级观看久久| 久久久99精品久久久久久| 精品国产成人三级在线观看| 久久偷窥视频| 蜜桃视频黄| 国产高清免费吃奶在线观看 | 国产成人av在线| 成人h在线播放| 久久久噜噜噜久久老司机| 国产12p| 免费国产午夜高清在线视频| 国产手机在线视频| 久久一区视频| 猫咪伊人网| 韩国三级观影久久| 国产观看精品一区二区三区|