233116216
級別: *
|
1 S7與PLC 怎么通信 設置步驟是什么 2 我程序是用LAD編寫的 只用OB1 這樣可以么 (里面有模擬量的輸入和輸出) 3 我用MP277 10’TOUCH 的屏 用WICC2005的軟件 通信連接里有區域指針一項 我需要設置么,(我只控制電機和顯示溫度報警) 4 我沒有電腦與觸摸屏的通信電纜,有與PLC通信的電纜和PLC與觸摸屏的電纜 那我怎么半編的畫面傳給觸摸屏呢 步驟是什么呢 補充: 一臺PC-S7-300 一臺MP277屏 還有就是在CPU參數設置中 在一般屬性里 有一個屬性問有沒有子網連接,然后有兩個選相(1沒有 2 MPI) 呵呵 謝謝 能詳細解答問題者 來我這請吃飯!!!!!嘿嘿 歡迎電話聯系 13482395955 我報銷!!!!!!或留電話 我給您打 萬謝萬謝!!!!!!! |
---|---|
|
dv0429
級別: 略有小成
|
暈倒,看了你的問題發現你對西門子300的PLC一點也不懂~~!! 1,S7與PLC不用設,只要你在硬件組態里面按訂貨號組態好你的硬件就行,看你的應用CPU設置里面不要?默認就行. 2.只用OB1也行,不過這樣出來的程序難看沒什么條理性,最好還是用FB或者FC分開寫,我是習慣用FB,然后再建個共享DB作數據運算用,人機與PLC的數據交換也最好通過DB來實現 3.不需設置,只要選好是跟S7-300/400系列PLC就行,還有就是通信方式,比如DP,MPI或者以太網,一般沒太多數據量也沒組態DP的話就用MPI吧,但要選好地址,一般PLC的MPI地址是2,人機默認是1 4.用PPI電纜可以下載程序到人機,就是200那條編程電纜,也可以用網線下載,不過要在人機的控制面板上設IP地址 暫時就這么多吧,有問題再說 |
---|---|
|
dv0429
級別: 略有小成
|
如果你還是理解不了的話就下我的程序看看,用的東西跟你的差不多,是同一個屏,不過我PLC程序是用STL寫的,絕大部分不能轉成LAD,不過看看硬件組態,看看程序結構還是可以的,如果你用300的PLC在OB1里把程序由頭寫到底會被人笑的,呵呵 http://m.fazsys.com/bbs/read.php?tid=23509 有問題加我Q,平時交流一下.273854084 |
---|---|
|