foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
請問在線LAD中,RESET M101.6指令沒有執行, R兩邊的括號為什是綠色的,而T11(SD) 同樣也沒有執行,它兩邊的括號卻是虛線。 不知各位在調試程序時遇到過這種情況嗎? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
不好意思輸入錯誤,是RESET M101.4 指令沒有執行到, R兩邊的括號為什是綠色的,正常時兩邊的括號應該是虛線 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
它的狀態只是指示當前是ON還是OFF; 因為前邊有SET指令將M101.4置位了,所以M101.4一直是ON的,那么監控的時候就會顯示綠色,即使前邊的條件沒有滿足。 I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 就像---| |----| |-----| |------( ) 這樣的語句,如果I0.0非ON是虛線,那么I0.1是ON的時候它照樣顯示綠色。 并且相反的,如果這條指令執行了,那么M101.4會變成虛線了。 |
---|---|
|