wzhr036
級別: *
|
MY2N220V繼電器來控制DC24V電磁閥接線有什么限制還是?要不要加電容或者什么?我最近去維修發現一個問題是電磁閥頻繁工作就會有不正常的現象!PLC沒有輸出但是繼電器斷開不了!請問朋友是什么原因?謝謝指導! |
---|---|
|
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
|
在閥的接線兩端反向并一個二極管 |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
更換繼電器,這個型號的繼電器已經完全山賽化了,有些產品的質量太離譜了,支持一樓,電磁閥的線圈加二極管保護一下吧,少打些火花的話,繼電器能長壽一點點...... |
---|---|
|
tjjshd
繼電器段接片生產
級別: 探索解密
|
我遇見過這樣的事情 是一個做防腐的工廠,當初本來以為是外部繼電器有問題但是實際的就是PLC的輸出電連點了 ,換一個點用該指令就可以正常使用了。 因為頻繁的啟動 停止,經過的電流總是在高頻范圍工作,很容易燒毀PLC的輸出點,建議 如果該PLC有預留的輸出電,更換到其他點上,如果沒有另購新機吧。也可以維修,一般都是內部繼電器或橋接電阻問題。 不知道對不對 試試看吧, |
|
---|---|---|
|