a888888
級別: 略有小成
|
我今天在調試機械電柜時有一怪事情!望大家指示!是以前用過的電柜有8個月沒用了現在要用就把線接好開機一試不行了!經查是X2上的接近開關不行了換了一個新的不行,再換一個新的還不行〈大家不要以為是線和開關搞錯了。〗^對沒有啊〉細查一看X2的燈是常亮的!但開關明明有通和關啊開關上的燈也一開就亮一關就滅了!我以為是干擾!我把線單一放開還是一樣的。¢_關到電柜有15米的線是原廠家搞的還有一臺機在用啊一樣用啊就沒有這情況。閱岚。? |
---|---|
|
yfdxb
級別: 略有小成
|
將X2線拆了,若X2燈還亮——該點燒了;若不亮——近接壞了。 |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
|
X2壞的可能性大 |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
|
感應器品質不良的可能性比較大,現在的感應器多數都是假的,一般市場上難以找到真貨,很多掛正牌的專柜完全都是假的............. |
---|---|
|
2942200
你好,我好,大家好
級別: 略有小成
|
好,不行,就把X2和COM線手動試下,也會知道PLC的接點如何. |
---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
這很簡單啊,將X2拆下,看X2的燈還亮不亮,如亮,則X2已壞,如不亮,則找一根電線,將電線的一端接在COM上,另一端和X2接觸,看X2的燈是否亮,如亮則正常,如不亮則已壞,然后松開,看X2的燈是否熄滅,如熄滅,則說明X2是好的,應檢查外部線路,如不熄滅,則說明X2已壞。 |
|
---|---|---|
|
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
|
開關有沒問題啊,是PNP的還是NPN型 的,分好了沒??? 把開關接到X3上試下就知了 |
---|---|
|
心情不錯
級別: 家園常客
|
感覺開關的極性弄錯了 |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
|
直接把COM點與X3接通,看X3有不有輸入! 把這個接近換直接在電柜里接上,輸入到X3看看。 有可能是接觸不良,雖然說接近開關上燈亮了,但是到X3這邊的電壓太低,并不能使X3導通。 |
---|---|
|
yutianmin
級別: *
|
把X2與COM直接用線分別短接和短開,先用電腦監視一下,X2有動作那肯定的外圍有問題 |
---|---|
|