從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
![]() |
14樓說的很正確,我把固態換成普通的,便沒事啦,,,可難道沒有適合于頻繁啟動的固態接觸器嗎 |
|
---|---|---|
|
wenzhifu
級別: *
![]() |
固態接觸器我用得比較多。在購買時要弄清用途。拿三相固態說吧,有的中間相是直通,不觸發已會漏電。水貨多用時要小心,作正反轉用中間相不作換相用。我們陶瓷廠泥土多,我們正反轉用的固態是正品富士通SF40DMZ——H3D。大功率電機正反轉用普通接觸器比較保險。 |
---|---|
|
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
![]() |
我們都用在加熱上面,電機上用的很少,0.1kw以下用的多 |
---|---|
|
dd25257
級別: 略有小成
![]() |
固態用在電阻性的負載時較好(如電熱),只要比負載的容量多2倍以上就行了。用在容性或感性負載(電機)時多用在小容量的電機(1KW以下),上樓的2。2KW電機用25A固態,還是有點偏小,用40A+(前)(后)RC浪涌吸收+散熱,就基本沒問題,但個人覺得還是用司耐德接觸器好,又簡單,又耐用,時做工程我基本都這樣接法。 |
---|---|
|