jhdaisf
級別: 略有小成
|
某處工業控制上面出現故障,然后觸摸屏會自動跳轉到故障畫面,這個怎么做呀,好像維綸沒有畫面自動跳轉的地址的。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
可以的~ 只需要建立個直接或間接窗口, 直接窗口是根據某個內存位狀態來彈出或關閉!的, 間接窗口是根據某個內存中的數值的不同來切換不同的窗口。 視你需要啦~靈活的很~ |
|
---|---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
如果故障窗口只是顯示個信息,還有個更簡單的方法來顯示信息, 建立一個位狀態元件,在1狀態中填入要顯示的信息,沒有圖形,此時當位等1時,就會顯示,但是沒有背景和底圖 系統提供的圖形一般都有0狀態 和01狀態兩種,如果要顯示背景就要找個只有0狀態或1狀態的圖形 如果是0狀態圖形,就在零狀態中填寫好信息,選好圖形,此時當位是0時顯示,1時關閉 |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
經樓上幾位朋友的熱心指點,樓主應該懂了吧!威綸的屏還有PLC控制元件,可以用PLC里面的字寄存器控制需要切換到的報警畫面的畫面代碼;還可以在觸摸屏寫一個腳本來控制報警畫面,這種方法可以大大減少PLC的的程序。方法不唯一,關鍵要看樓主的具體要求了。 |
---|---|
|
yingyangxu
如果吹牛有罪,你TM早被判無期了.
級別: 略有小成
|
還請教斑竹,三菱的是不是也有這樣的功能呢,要是的話要怎么樣才能實現呢,謝謝了! (已在其他版快找到答案,以后還是要多利用搜索功能) [ 此帖被yingyangxu在2009-04-26 16:20重新編輯 ] |
---|---|
|