現我公司要做一個工程,用FX1S的PLC和松下A4的伺服控制,用一個輸送帶向沖床里送料。再退回放好料再向沖床里送。這樣循環。 是不是要每次都要執行一次回原點才能保證精度。請高手出來提點意件! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
你害怕誤差的累積? 如果每次都要執行回原點,那么效率就大大的降低了。 如果機械連接尚可的情況下,是無需每次執行回原點操作。如果你害怕精度不夠,通過外接編碼器也可以做修正啊。 以上 |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
我不知道你們這是一個什么樣的結構 我們這也有數控沖床啊 也是用伺服送料 每次送料都是獨立的 不用考慮得太復雜了 |
---|---|
|