如果按住X3加速 頻率是按M8012的脈沖 每次加 H16 HZ這么加速的嗎? H16是0.22HZ? 還有 PLC由STOP 打到RUN 上,[<= z0 k5] 就是一直通的嗎? Z0的數值就一直在變化 不停的在加1? 意思應該是 D201~D205相加放在D40中, 關于[<= z0 k5] 這個 怎么理解呢? |
|
---|---|---|
|
shen19820317
級別: 略有小成
|
1.當X3一直按下時,每間隔1秒D700加一次H16。 2.當PLC通電運行后,若Z0<=K5則執行D201-D205相加的動作,結果存在D40,若Z0與K5的條件不成立,則有執行。 |
---|---|
|
mtjbydd
級別: 略有小成
|
補充一下,[<= z0 K5]的意思是當z0的值小于等于5時[<= Z0 K5]接通,PLC執行后面的兩條指令.由于 [INC Z0]是連續執行型指令,所以在Z0<=5的時候每一個掃描周期Z0都會加1 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
那上面的H16實際是多少HZ呢? PLC掃描6次 Z=6的時候 [<= z0 k5] 就不通 不執行后面的輸出了嗎? [ 此帖被月澤在2009-04-20 18:26重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
xlxlab
級別: 略有小成
|
H16他是16進制的,用計算器轉換一下就知道是多少了,一般而言多少頻率還要看變頻器端的分辨率是0.01 ,0.1或者0.001的 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
樓上的 分辨率是0.01 那 我說的H16就是0.22HZ 就是對的? |
|
---|---|---|
|
mtjbydd
級別: 略有小成
|
當z0=6時,[<= z0 K5]就不通了,也就不執行后面的指令了.如果變頻器的分辨率是0.01,那么H16就是0.22HZ |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
謝謝 樓上的解答 我去仿真看看 |
|
---|---|---|
|