時間的味道
級別: 略有小成
|
今天在公司遇到個問題由步進電機控制同步帶, 五相步進電機,驅動器上的接線是"5跟電機線,2跟驅動器電源線,還有兩跟線是pluse+,和pluse- 遇到的問題是手動情況下,電機一直是正常運轉方向,但是到自動運行情況下,就會間歇性的反轉. 電機的名牌是:DC2.4V,0.72°.我測量下繞組的阻值大概事2.5歐姆! 不知道各位以前有沒有碰到過這種情況! 這到底事怎么回事呀! 郁悶! 樓下的朋友,我看過其他的設備,其信號線都只有兩根!不是沒有接好! [ 此帖被時間的味道在2009-04-23 19:55重新編輯 ] |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
方向控制信號沒有接 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
照樓主自己得解釋!應該是方向信號線沒接!! |
|
---|---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
檢查自動狀態下,控制電機方向信號是否存在或者是出現接線接觸不良等問題。 個人看法。 |
---|---|
|
龍朝暉
級別: 略有小成
|
我遇見過,我做的是二相步進電機,你要在手動的時侯是不是有一個正反轉按扭,如果有的話,問題出在反轉 |
---|---|
|
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
|
1你的指令沒帶加減速時間 2 要不然就是頻率太高 3 電機扭力不夠 |
---|---|
|
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
|
手動的時侯頻率比較低所以正常 步進電機的、特性是低速力矩大高速力矩小一點 |
---|---|
|
時間的味道
級別: 略有小成
|
這到沒有,這個電機只能有一個方向!而且,驅動器上另外兩個反向的脈沖線沒有接的呀! |
---|---|
|
時間的味道
級別: 略有小成
|
你指的第一點和第二點,在維護設備的時候有些不現實,這個設備早就做好的了,而且運行很長一段時間了,第三點到有可能,就事同步帶內卡了物體,使得步進電機的扭力不夠!我曾遇到過感應電機就事這種情況,但是步進電機到沒遇到過! |
---|---|
|
時間的味道
級別: 略有小成
|
謝謝,怎么檢查信號呢!?用萬用表該怎么測呢!? |
---|---|
|
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
|
兩跟線是pluse+,和pluse- 都是正轉信號 那就不存在信號問題 一個是驅動器 我有遇到這樣的問題 另一個就是電機扭力不夠 我們用的都是混合式步進電機 轉子是有磁性的 時間就了磁性就會下降 力矩就小了 這個我也有碰到過 不信你查資料看一下 在維護設備的時候與的第一點和第二點那就排除了 |
---|---|
|