41897703
級別: 略有小成
|
在控制室里有4臺FX2N的 PLC.....運行的非常穩定...但是如果用本本和PLC 通信非常不穩定...經常性的掉線....在控制柜的后面掛著8臺大功率的富士變頻器...請問是變頻器干擾引起的嗎.......如果是.....那又要用什么辦法隔離呢........(本人的本本是帶COM口的..平常在流水線上用的時候是沒有出過問題的).... |
---|---|
|
霍俊宏
予莪萇袖,怭將僐橆;予莪萇翼,怭將飛翔!
級別: 略有小成
|
我有在更強的電磁干擾下用過也不會掉線的,是觸控版不起作用了!用鼠標就行了?赡苁悄愕倪B接線有問題,應該不會掉線的。 |
---|---|
|
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
|
可能是變頻器產生的高次諧波對通信的干擾,你的通訊線盡量不要走變頻器附近,最好用屏蔽線,如果實際運行中要保持和上位機的通訊,最好在變頻器那里加電抗器。如果是調試,你就用好一點屏蔽線。線不要平行8臺變頻器。 經供參考 |
|
---|---|---|
|