tanfei
級別: *
|
plc的晶體管輸出在控制電感性負載比如“電磁閥”不接反向二極管對晶體管有多大的影響?一般都會接的嗎 |
---|---|
|
sl0301
級別: 略有小成
|
因為感性負載在電源關斷后,會產生一個感應電動勢,電壓會會很高的,有可能會損壞晶體管的,加以個反向二極管和電阻,是來泄放這個電壓的,最好是加著。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
王大帥
名利一張紙 富貴一場夢
級別: 略有小成
|
一個二極管可以保護整個的輸出接口多劃算呀 ! 還是接上好 防止脈沖電壓對接口的傷害 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
djx1968
努力學習
級別: 家園常客
|
其實不管是晶體管還是繼電器觸點,增加反向二極管都可以增加PLC輸出使用壽命,我們公司日本的設備都是這樣加的,國內倒是加的比較少 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wsandlqj
級別: VIP會員
|
感性負載最好接上 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |