樓主  發表于: 2009-06-27 11:24
我看到松下伺服的說明書上4、6腳接受的是負脈沖,而臺達的PLC按習慣的接線法的話發送的是正脈沖,知道的朋友可以告訴我下該怎么接線嗎?謝謝了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 13:34
伺服的兩個接收端子都是開放的,如果PLC是正的輸出,正端接伺服電機驅動器的脈沖入端口的正端,負端接電源的負就行了,,如果PLC是負的輸出,伺服驅動器上的負端就接PLC的脈沖輸出端口就是了
記得:如果是24VDC輸出的話,伺服驅動器的說明書會要求加裝電阻的,具體看說明書吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2024-07-30
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-27 15:50
    恩,謝謝了。我看到松下的伺服接線圖上是串了個2k的電阻的。再問個小問題,所謂的PNP輸出和NPN輸出具體是什么意思呀?跟一般講的正負脈沖是不是一個意思。
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-29
    查看張平全的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-28 16:58
    1."伺服接線圖上是串了個2k的電阻"看仔細,他是內置電阻不是外置示例?
    2.通俗的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    oyiwiw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-06-03
    查看oyiwiw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-28 22:52
           哈哈!我們這里經常用松下伺服,只要把臺達PLC的Y0.Y1的com端接24V電源的負極上。這樣臺達PLCR的Y0.Y1輸出就為低電平了。以前的老方法接線是y0.como.y1.com1分別接在松下I/O插頭上50腳3.4.5.6腳,不過這種接法要在y0.y1上外接2k 左右的電阻,不過現在改接在1.2.5.6腳上了,這樣就不用外接電阻了,因為1.2有內置2.2K的電阻。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2024-07-30
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-29 05:54
    恩,謝謝oyiwiw了。
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2024-07-30
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-01 15:48
    松下的服務商跟我說應該接1、2、4、6,不是1、2、5、6.另松下伺服的4、6端要接+24V的,而COM0、COM1又是跟伺服的4、6腳連的。這樣Y0Y1輸出還是低電平嗎?oyiwiw可以留個聯系的QQ嗎?

    主站蜘蛛池模板: 女人夜夜春性视频| 久久亚洲一级毛片| 国产精品一区二区三区四区| 国产一级毛片国语普通话对白| 国产毛片视频网站| 国产毛片黄片| 男人的天堂欧美| 国产欧美日韩视频免费61794| 国产夫妇精品自在线| 久久九九色| 韩国三级日本三级香港三级| 久青草国产手机在线观| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 国产精品欧美在线不卡| 极品美女一级毛片| 国产激情一区二区三区| 韩国三级伦理久久影院| 国产在线一区二区| 国产区在线看| 国产一级高清免费观看| 免费看片亚洲| 激情在线播放免费视频高清| 久久国产影视免费精品| 国产成人a在一区线观看高清| 精品久久久久久久久中文字幕| 成人a影片在线观看| 国产精品日本一区二区在线播放| 国产成人精品日本亚洲专区6| 国内精品久久久久| 国产麻豆精品一区| 免费播放国产一级| 免费看三级黄色片| 国产三片高清在线观看| 国久久| 黄色片子免费看| 国内精品久久久久影院6| 国产毛片儿| 加勒比色久综合在线| 美女三级黄色片| 久热香蕉视频| 国产精品久久久久久久9999 |