思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
泉州土土
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泉州土土的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-12 22:38
溫控表,接變頻器時控制風機

在溫控表內,設置溫度上,下限;
在變頻器內設置啟動頻率,跟最高頻率


是不是這樣子變頻器就可以根據溫度來改變頻率呢?
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-12 23:03
完全可以!
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-13 13:33
自己看溫控表的說明書,這些細節東西,上面寫得很清楚的。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-13 14:58
理論上可以的,實際操作中有些關鍵因數要考慮,溫控表檢測溫度,相應的輸出如何才能轉變為與其對應的變頻器頻率,要考慮到溫控表的輸入輸出量程,及輸出量是否可以為變頻器接受并能跟需要的運轉頻率相對應,舉例說吧,50度的時候需要的頻率是多少?假定30Hz,這時溫控表的輸出是多少?變頻器接受到這個信號怎樣才能運行在30Hz?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-13 15:16
引用
引用第2樓delliangkkkk于2009-07-13 01:28發表的  :
觀點要補充:
  溫控表的選用要正確,是繼電器輸出。還是電壓輸出還是電流輸出。對于控制變頻器的方式都不一樣。
繼電器輸出只是通斷的控制。只有電壓輸出和電流輸出的溫控表才能自動控制變頻器的頻率。

同意
好好學習,天天向上!
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-14 15:54
我們用采用溫控儀的4~20mA電流輸出,可以實現風機轉速隨著溫度的實時變化。。。
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-14 19:46
完全可以的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-07-14 20:05
這個問題提的好.:完全可以解決變頻調速功能.(只要你選擇的溫控器接口能與變頻器能對接),并設置好變頻器的上,下限頻率等.
a-fly-阿飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a-fly-阿飛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-07-15 10:35
溫控器用4-20mA輸出,變頻器用PID控制,恒溫控制。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-07-15 11:06
我咋就沒有想到過呢??學習了,有應用的時候是個不錯的選項
感悟人生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看感悟人生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-07-18 22:34
用恒溫控制
我最愛的女孩
YYD   不得要領.....
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 239 點
下載積分: 780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-06-24
最后登錄: 2014-04-11
查看我最愛的女孩的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-07-18 22:43
溫控表上下線的話   應該為繼電輸出最好      當達到上下限時可執行某一動作   我們用的都帶閥位和繼電輸出 可自動跟蹤的東輝議表


具體型號 還得查查
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久综合图片| 东方四虎| 黄色一级毛毛片| 国产做a爰片久久毛片| 国产在线更新| 久久99精品久久久久久园产越南| 久久国产精品无码网站| 国产福利一区二区三区在线视频| 国产成人精品综合在线观看| 男人天堂999| 久久免费国产精品一区二区| 久久精品男人的天堂| 免费高清a级毛片在线播放| 就是操就是干| 九色国产| 久久精品人人爽人人爽快| 国内精品久久久久影院6| 国产91成人精品亚洲精品| 美女一区二区在线观看| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 国产精品久久久久久久| 来吧亚洲综合网| 国产精品亚洲欧美一区麻豆| 精品日韩欧美国产一区二区| 九九热国产在线| 国产欧美在线观看一区二区| 狠狠综合视频精品播放| 乱子伦一级在线观看高清| 国产精品999| 成人久久伊人精品伊人| 久久99国产乱子伦精品免| 男女做www免费高清视频| 国产青涩| 欧美6699| 国产一区二区精品人妖系列| 久久精品94精品久久精品| 国产淫视| 久久国产一久久高清| 免费精品在线观看| 国产激情久久久久影| 成年午夜一级毛片视频|