馮10242757
級別: *
|
一臺三菱FX2N-32MR里面時間數據寄存器D8018.D8017.D8016.D8015.D8014與實際時間不符應該怎么調整, |
---|---|
|
龍朝暉
級別: 略有小成
|
LD --MOV K9 D0年 MOV K8 D1月 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
|
直接和plc連機后在軟件上設置就可以的,在通過一個系統用繼電器調整+-30秒。就可以的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
加TWR 寫入指令及M8017特殊繼電器可以修正 正負30S 然后再看看你自己電腦里面的時間是否給實際時間相符合 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
為什么我用傳送指令.MOV 將H32 傳送到D0 中, 而D0中顯示 是50 而不是32呢? 還有 為什么? 將H1 傳送到 D0中,而D0 就是1呢? |
|
---|---|---|
|
tcx
級別: 略有小成
|
打開gx developer 軟體與PLC 聯機后 選擇“在線”-----“時鐘設置”----------修改“年月日....秒星期”------確認“設置”鍵即可 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
H32是16進制的 H32=3*16+2=50 |
|
---|---|---|
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
|
用 gx 寫入就行了唄! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |